anchorage length 不够要如何rectify?

[复制链接]
发表于 18-3-2007 04:43 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,我现在遇到的问题是,bore pile rebar出来的anchorage length不够,比如说需要1000mm可是provide的只有300mm,而且capping beam 和 pilecap 都cast了,有谁有经验或知道要如何rectify吗?(不要用hack的)。Anchorage length 不够会对整个structure有什么影响呢?
请大家给些意见...
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

funkiller 该用户已被删除
发表于 18-3-2007 07:03 PM | 显示全部楼层

回复 #1 PPonline 的帖子

为何anchorage不够却可以给他们cast呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 18-3-2007 10:02 PM | 显示全部楼层
Site 的人cast了之后才发觉anchorage length provide得不够,现在需要想办法来rectify它。
我找书也找不到有关的资料,可能太过technical吧!
有什么好的建议吗?
回复

使用道具 举报

发表于 18-3-2007 10:51 PM | 显示全部楼层
原帖由 PPonline 于 18-3-2007 10:02 PM 发表
Site 的人cast了之后才发觉anchorage length provide得不够,现在需要想办法来rectify它。
我找书也找不到有关的资料,可能太过technical吧!
有什么好的建议吗?


找hilti的人吧。。。叫他们建议一些injection adhesive
回复

使用道具 举报

funkiller 该用户已被删除
发表于 19-3-2007 01:31 PM | 显示全部楼层
请问搂主是consultant吗?

如果是consultant,要contractor propose rectification work。

你的structure有pull out force吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 19-3-2007 07:01 PM | 显示全部楼层

回复 #4 GP664 的帖子

应该不能找hilti吧,bar已经在pilecap跟capping beam里面了。
adhesive应该是drill in bar时epoxy才用的吧!如有错请改正。
而且hilti的东西蛮贵的,有另外一种叫ramset的产品比较便宜,产品跟hilti差不多。
回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 19-3-2007 07:06 PM | 显示全部楼层

回复 #5 funkiller 的帖子

是的,我在consultant firm做。
这场工因为我们是turnkey来的,基本上我们还是要听令于他们。唉。。。
就是每次他们都喜欢乱来,做了后才给我们check可不可以过,过不了就要我们propose rectification。。
回复

使用道具 举报

funkiller 该用户已被删除
发表于 19-3-2007 08:18 PM | 显示全部楼层

回复 #7 PPonline 的帖子

首先要看看你的structure有没有pull up force。如果有的话,就要看看你的anchorage bar是否短了。

查一查BS code,看看最短的anchorage bar需要多长。如果没记错,应该不需要1000长吧?

和GP664兄同感,建议Hilti。其他的,还是不要开玩笑!这是foundation,要take extra care。

还有一个建议,向senior求救!
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 19-3-2007 09:36 PM | 显示全部楼层
以下几点,必须做一点功课。

1。anchorage length应该是rebar length embeded into the concrete。因此,出来的length应该叫lap length。

2。BS 8110, clause 3.12.8.3和3.12.8.4计算真正的bond stress和lap length。也就是说,除了compression force,你必须了解你的stump有没有拿moment。Table 3.27的values通常上是for full bond stress。

3。决定lap length的两大因素:concrete grade和diameter of rebar。越高的grade,lap length越短。rebar diameter越小,lap length越短(BS8110, 3.12.8.15)

再回到你的case。看起来,你的concrete grade应该是Grade 30,deform type 2 bar size 25mm diameter,因此required compression lap length of 40x (1000mm) in total。
先算actual require lap length,再乘1.25for final required lap length。还是大过300mm的话,try smaller rebar size,还是不行的话,instruct contractor to use higher grade of concrete, say grade 40。
最后还是不够的话,用hilti或ramset的structural grout。因为,通常上他们的product的embeded length都是比较短(记得用smaller bar size & more number)
还有一个方法,那就是用couple for rebar。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
NBD8669 + 5 精品文章

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 20-3-2007 08:50 AM | 显示全部楼层
毕竟都cast了。。。偶想你还是先compare一下hack off structure与用hilti/ramset的cost。你要如何drill下去补它的lap length?VB的正确位置在那?bored pile的VB也不少吧。。。15支?20支?
回复

使用道具 举报

发表于 20-3-2007 09:25 AM | 显示全部楼层
我也觉得用Hilti比较好。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 29-11-2024 10:27 AM , Processed in 0.135189 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表