在最近的一轮大扫除里,车牌发现里面包含了很多网友们的所留下的资料,经验等,车牌都存了下来,也打算把它们集合在这里,希望这里可以成为对网友们都有益的帖子。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 10-3-2007 02:46 PM | 显示全部楼层
谁会design raft foundation??

如题,我已经design 了一个raft foundation (column下面thickened ),鸟client却要flat plat的raft foundation,还 show我一份kuantan engineer的cosntruction图,用200mm一片mat foundation,1 layer of BRC A7过到完..
我用了aci code也拿不到这个design,try staadpro却不肯定..
有谁可以帮忙吗??谢谢??

soil bearing capacity = 50 KN/m^2
maximum point load = 404KN
double storey terrace, party wall 225mm



raft foundation通常上是用来对付multiple point load.你只提到max point load,并不能为你解决问题!
1个point load-->pad footing
2个point load-->combined footing
多个point load-->raft foundation
combined footing和raft foundation,你都必须先计算C.G. of load。然后,把total unfactored load/safe bearing pressure,得到foundation的size,然后才决定你的size/layout能不能够放进你的boundary(对double storey link house来说,非常棘手)

根据你给的point load,不管你的column size是125x125、225x225、300x300,200mm厚的raft,punching shear 都不能pass(at 1st critical perimeter),除非你放shear reinforcement!

你想用software做design(STAADPRO),那你必须先了解什么是subgrade reaction。在用STAADPRO做modelling时,要用一些技巧来计算每一个point的spring value,然后result才能够pakai。

我通常用SAFE v8来design我的raft foundation,还可以check有没有uplift(tension)。



[ 本帖最后由 NBD8669 于 10-3-2007 02:47 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 10-3-2007 02:49 PM | 显示全部楼层
为什么叫做“In Situ”???

为什么cast in place concrete会叫做in-situ concrete?
situ不是马来文吗?

怎么乱乱参啊!?
英文+马来文

其他大学也是这样叫吗?



In situ 是拉丁文啦!
In situ is a Latin phrase meaning in place. It is used in many different contexts.
看看维基百科。。。
http://en.wikipedia.org/wiki/In_Situ

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 10-3-2007 02:51 PM | 显示全部楼层
CONSULTANT,CONTRACTOR和DEVELOPER的疑问

如题.......................

关于这3方

有谁很清楚的?

可以详细说明吗?

谢谢!


Developer = 发展商
Contractor = 承包商
Consultant = 顾问

Developer(发展商)
当他看中一块地,而且有兴趣,他就买下来发展...
至于发展什么类似的建筑物是有政府规定的,不如有些地是商业区(Commercial Area),有些是住宅区(Residential Area),有些是工业区(Industrail Area)等...
如果他看中的这块地是商业区(Commercial Area)的话,他就不可以起住宅区.所以他就会起店屋或购物中心.然后等人家来买.
就像Donald Trump...

Contractor = 承包商
简单来讲,他是负责起建建筑物的.
就像PKC Contractor,专门帮人建东西的...

Consultant = 顾问
简单来讲,其实Architect就是顾问.做的比喻,当我们要建自己的独立洋房是,我们就会请Architect来做我们顾问,请他来给我们他专业的意见...
Architect本身也需要顾问,比如M&E,Enginner等.一栋建筑物不是Architect一个人做到完的,他也需要其他部门的人给他一些专人的意见,一起配搭的.


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 10-3-2007 02:53 PM | 显示全部楼层
Handover Letter Format

请问谁有HANDOVER LETTER 的FORMAT?我的PROJECT刚好了也拿了CPC,现在老板要我写一封HANDOVER LETTER给CLIENT,但我没写过,不知道FORMAT是怎样的。。有人可以教我吗。。。


第一面写PROJECT TITLE。。TITLE写HANDOVER DOCUMENT,下面写CONSULTANT的名字,地址,电话。

第二面, contract value,period,EOT,.....等等的资料。。

1)你要LIST DOWN 地方的门和钥匙的NUMBER CODE。
FLOOR BY FLOOR/ROOM BY ROOM。
在下面放 HANDOVER BY。。。RECERVED BY。。。NAME,POTITION,COMPANY,DATE

2)你要有DRAWING INDICATED 钥匙的LOCATION。


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 10-3-2007 02:55 PM | 显示全部楼层
IEM 和 EC 的差别?

想问问IEM 和 EC 详细 的差别??

我只知道IEM 是大马的,
EC 是英国的



要成为大马的ENGINEER,必须是IEM的会员,
EC是国际所公认的。。。
IEM的加入当然比EC来的容易!
新的EC考试制度分为三个部分,工作有一定的经验后要有一个合格的EC ENGINEER举荐才可以进入最后的INTERVIEW,INTERVIEW成功后才是EC的会员!

回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 10-3-2007 03:01 PM | 显示全部楼层
关于HIGH-END HOUSING

现在在KL有很多新的HIGH-END住宅区,例如在Taman Tun Dr. Ismail, Bukit Damansara, Kenny Hills, Mont Kiara 和 Sri Hartamas,请问这些住宅区除了地点以外,和普通的住宅区去有什么分别吗? 为什么同样是排屋,价钱却相差那么多?


分别是:
1。材料,大多数用沙砖/红砖。。。室内瓷砖会有不同QUALITY。。。窗,厕所等。。。

2。设计,这些地区属于比较高尚的,设计当然比较特别。。。用料方面会好一以使设计更美观。。。

3。地点,这方面影响地皮价格,然而提高了屋价。。。(这个影响$最大)

4。尺寸,屋子大小都影响价格。。。通常的是22x75,20x70,或两层楼,两层半 ,3层等。。。

5。周围的设备。。。如公园,CLUB HOUSE,保安等 (如今DEVELOPER很注重这个,所以价钱较高)。。。

给你一个内幕,DEVELOPER通常会赚屋价的3分之一,
另外3分之一是屋子材料于建筑费用,
最后3分之一是给专业人事的费用,包括CONTRACTOR。。。如,CONSULTANTS,ARCHITECT ,TOWN PLANNER,QS,ENGINEERS & etc...
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 10-3-2007 03:04 PM | 显示全部楼层
安全系数!

请教各路英雄好汉和姑娘美女。。。最Optimum的安全系数(Safty Factor)应该是多少,才不至于过度设计(Over dsign),造成制造成本过高,又对使用者而言足够安全?请踊跃发表意见


土木工程的安全系数

首先,材料的安全系数。
Concrete = 1.5
Steel bar = 1.05~1.5
Prestress cable = 1.2~1.5
拿一个平均值= 1.3

建筑物Loading的安全系数。
Dead Load = 1.4
Live Load = 1.6
拿一个平均值= 1.45

因此,完成的建筑结构应该有1.3x1.45=1.9的安全系数。
也就是说,在完善的设计及材料之下,建筑结构应该能承受1.9倍的design loading。
桥梁和Geotechnical又另当别论。

以上的factor都是在BS的design standard里。Authorities, consultant, client和contractor都明白的共识。


回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 10-3-2007 03:09 PM | 显示全部楼层
请问。。。

请问个位大哥大姐。。。。
小弟想读autocad(single course)...但读了以后又不知道可以找什么工作做。。。请求意见。。谢谢!!



可以去到RM3k++(我所知道的)

draftperson只是根据指示画,
没有“话事权”的,
别以为你可以参与设计。。

在建筑行业,
如果你是在:
Architect Firm :画plan, elevation, 很多的门,窗,etc的detail,
连那些地砖的排法都要画出来。

Civil &Structural Consultant: 画plan,beam details,那些柱子,横梁里面的铁如何排,多少支等等。。

Sub-contractor/specialist:画他们的detail,例子:如果他们是做curtain wall,那些铁/aluminium/玻璃要如何接起来,都要画的一清二楚

Mechanical & Ekec :画那些电线/水喉管如何“跑”

还有在ID也是有的,如果那间公司肯给你设计,
你就可以设计和画椅子,counter等等等。。

记得,要准备面对“改了又改”,
那些图,改到你傻。。
要很有耐性的。。


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 10-3-2007 03:11 PM | 显示全部楼层
高电压

我看上了一间屋子, 可是附近有高电压电线, 前方不远处又有一间变压器。
我想问看是否会有磁场问题? 安全吗? 是否会对我们健康有什么影响?



你问到这, 我想我的经验可以帮到你..

以前, 我做INDUSTRIAL TRAINING的时候, 时常去SUBSTATION SITE,
都是蛮高电压的, 有132KV吧..

那是, 跟我一起的TECHNICIAN 告诉我, 在天气较潮湿的时候, 你站在OVERHEAD LINE 下面,
你会感觉到有磁场.. 手上的毛都会站起来的..
我有去试一下, 但那时是大热天, 我感觉不到, 但是我另外一个TRAINEE朋友说他有感觉到..
可能是我比较不敏感吧..

还有, 那里有木屋区的住家, 说下雨天, 靠在木的墙壁会轻微触电...
想想看, 木非传导体, 都能触点, 电力有多大..

木屋没有做GROUNDING嘛...
根据TECHNICIAN说, 长期住这样的地方, 对健康不好..
别说什么.. 长期感觉到磁场, 手脚毛都站起来..
那样会舒服吗? 不舒服, 健康状况自然会受影响..


回复

使用道具 举报

发表于 10-3-2007 03:11 PM | 显示全部楼层
这个要置顶料
给其他人看
回复

使用道具 举报

发表于 16-8-2007 01:54 PM | 显示全部楼层
好料浮上来咯。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 2-12-2024 04:30 AM , Processed in 0.111739 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表