本人非salesman,纯粹分享给各位。在装修的或有打算要换DB的可以参考。

给1 phase用的:


给3 phase用的:


我觉得如图的这个设计不错。3个RCCB给不同程度的保护。

1) 灯的CIRCUIT用100mA RCCB,因为灯的ballast每粒大概有1mA的漏电,100mA的保护够一间家装接近百粒的灯泡了 

2) Power Socket用30mA,超过30mA的漏电就trip. 这大大提升了对人体的保障。旧的design往往只有一粒RCCB在incoming...要100mA漏电 (1 phase)或300mA漏电 (3 phase)才会trip.

3) Aircond Circuit 用100mA RCCB。

还有10mA的RCBO保护water heater & pump, 万一漏电到达10mA,就trip。很多家只一粒RCCB在incoming,万一water heater & pump漏电,要达到100mA漏电 (1 phase)或300mA漏电 (3 phase)才trip,100mA对人体而言已经能够造成人命危险。10mA 相对而言较安全。


 




本帖最后由 pic 于 3-12-2012 08:52 PM 编辑

tutorial_db_insulated2.jpg
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 4-12-2012 11:17 PM | 显示全部楼层
楼主想表达什么
回复

使用道具 举报

发表于 13-12-2012 06:49 PM | 显示全部楼层
看来不错,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 13-12-2012 10:52 PM | 显示全部楼层
改3个single phase elcb更好
回复

使用道具 举报

发表于 14-12-2012 06:43 PM | 显示全部楼层
不是读electrical engineering的好像都不会了解楼主在讲些什么 =3=
回复

使用道具 举报

发表于 16-12-2012 10:47 PM | 显示全部楼层
LZ说明白一点
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 20-2-2013 10:01 PM | 显示全部楼层
如果各位看不明白楼主要表达什么。

请你们看看我的帖子:

http://cforum3.cari.com.my/forum ... ead&tid=2165494
回复

使用道具 举报

发表于 21-2-2013 05:33 PM | 显示全部楼层
hcting72 发表于 20-2-2013 10:01 PM
如果各位看不明白楼主要表达什么。

请你们看看我的帖子:

SINGLE PHASE的不用~
用3 PHASE的RCD干嘛??
浪费时间~浪费空间!!!



回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 21-2-2013 08:51 PM | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 21-2-2013 05:33 PM
SINGLE PHASE的不用~
用3 PHASE的RCD干嘛??
浪费时间~浪费空间!!!

你站在不同的“高度”,去理解和曲解我的帖子。

我领教过你的MCB不会跳的高论,实在不敢恭维。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 29-9-2024 05:53 PM , Processed in 0.151273 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表